Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 4 years ago
Wie berücksichtige ich das Vorhandensein einer Fehlbohrung
...wenn ich z.B. beim Bohren auf Bewehrungsstäbe treffe?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 4 years ago
Nach EC2, Teil 4 müssen "abgebrochene oder nicht verwendete Bohrlöcher" mit schwindfreiem Mörtel mit einer Druckfestigkeit die mindestens dem des Betons entspricht und mindestens grösser als 40 N/mm2 beträgt verfüllt werden.
Folgenden Hilti Produkte erfüllen die geforderte Mindestfestigkeit:
INJEKTIONSMÖRTEL HIT-RE 500 V4
INJEKTIONSMÖRTEL HIT-HY 200-R V3
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Austria GmbH für die technische Beratung Anwendung.