Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Zulassung HVU2 Verbundankerpatrone

Veröffentlicht von Bernhard Raichabout 4 years ago
Zulassung HVU2 Verbundankerpatrone

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir verwenden die Verbundankerpatrone an einer Fertigteilwand, wo die Betonfestigkeit von C 60/75 verwendet wurde.
In der Zulassung ist max. C 50/60 angegeben.
Bitte um Bestätigung, dass die Verbundankerpatrone auch für C 60/75 angewendet werden kann.

mit freundlichen Grüßen

Bernhard Raich

Verbunddübel,AF195 TTV

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungalmost 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Raich,
 
vielen Dank für Ihre Frage! Für die von Ihnen erwähnte Betonfestigkeitsklasse wurden keine Versuchsreihen ausgeführt, sodass wir für diese Klasse explizite Werte in der Zulassung angeben können. In Ihrem Fall geht es um einen Beton höherer Festigkeitsklasse. Für eine ingenieursmäßige Beurteilung der Tragfähigkeit ist es notwendig, dass die einzelnen Versagensmechanismen betrachtet werden. Der Versagensmechanismus Stahlversagen wird durch die höhere Betonfestigkeit nicht beeinflusst. Für den Versagensmechanismus kegelförmiger Betonausbruch kann eine höhere Festigkeit erwartet werden. Für den Versagensmechanismus Verbundversagen, kann eine zumindest gleichwertige Tragfähigkeit erwartet werden. Dies ist eine ingenieursmäßige Beurteilung unsererseits ohne zugehörige Versuche. Als Näherungswert können Sie die Widerstandswerte vom Beton C50/60 heranziehen. Um die Tragfähigkeit zu bestätigen, ist es ratsam Belastungsversuche ergänzend durchzuführen. 

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Ges.m.b.H. Österreich für die technische Beratung Anwendung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr HILTI Ingenieurberatung  