Hilti verifiziert

Checkliste:

  • Der Bemessungsnachweis enthält zwei getrennte Lastfälle: äußere Querkraft und Zwangskräfte.
  • Alle Eingabeparameter (β, Hebelarm z, Querschnittsdaten As,N und As,E) sind vollständig dokumentiert.
  • Es ist nachvollziehbar, ob positive oder negative Biegemomente maßgebend waren.
  • Die Einflusslänge le für Zwangskräfte ist definiert und abhängig von Schichthöhe und Rauigkeit korrekt angesetzt.
  • Die Bemessung der Hilti Schubverbinder erfolgt auf Basis des jeweils maßgebenden Wertes der Schubspannung, nicht durch Summation.