Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Woran erkenne ich, dass die Nachweise für Widerstand, Ermüdung und Erdbeben bei einer Tragwerksverstärkung mit Aufbeton und Hilti Schubverbindern fachgerecht geführt wurden?
Woran erkenne ich, dass die Nachweise für Widerstand, Ermüdung und Erdbeben bei einer Tragwerksverstärkung mit Aufbeton und Hilti Schubverbindern fachgerecht geführt wurden?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Checkliste für Bauüberwachung und Nachweisführung:
- Im Nachweis ist klar zwischen unbewehrter und bewehrter Fuge unterschieden.
- Die maßgebenden Koeffizienten (cᵣ, αk1, αk2) und Oberflächenparameter sind dokumentiert.
- Bei Ermüdung: Rautiefe und Betonfestigkeitsklassen sind protokolliert.
- Bei Erdbeben: Es ist erkennbar, dass duktile Versagensarten angesetzt und αseis aus der ETA verwendet wurden.
- Es liegt eine saubere Trennung der Nachweise gegen äußere Kräfte, Zwangskräfte, Ermüdung und seismische Einwirkungen vor.