Wird die bestehende Querkraftbewehrung bei der Bemessung des HIT-Shear Querkraftverstärkungssystems mit berücksichtigt?
Nein. Die abG berücksichtigt keine Interaktion mit der vorhandenen Bügelbewehrung, da diese Wechselwirkung nicht systematisch geprüft wurde.
Wie weit ein Traganteil von bestehenden Bügeln tatsächlich aufgenommen wird, muss ingenieurtechnisch abgeschätzt werden – z. B. anhand vorhandener Pläne, Betonzugfestigkeit, Risslage und Einbindelänge. Eine konservative Betrachtung geht zunächst von einem vollständigen Ersatz der Querkraftbewehrung im Rissbereich aus.
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Verstärkungssystemen sowie unseren Fachartikel zur Bemessung nachträglicher Querkraftverstärkungen.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen für die technische BeratungAnwendung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Hilti Ingenieurberatung