Veröffentlicht von jankjelabout 1 hour ago
Wie wird die Mindestverankerungslänge l_b,min,PIR bei eingemörtelten Anschlüssen ermittelt?
Wie wird die Mindestverankerungslänge l_b,min,PIR bei eingemörtelten Anschlüssen ermittelt?
1 Antwort
Veröffentlicht von jankjelabout 1 hour ago
Die Mindestverankerungslänge wird systemabhängig berechnet – auf Basis von EN 1992-1-1 plus zusätzlicher Vorgaben aus der ETA (EAD 330087). Dafür gelten:
- α_lb = Anpassungsfaktor für die Gleichwertigkeit,
- α_lb,100y = Anpassung für 100 Jahre Lebensdauer.
- Beide Faktoren liegen zwischen 1,0 und 1,5 und führen zu produktabhängigen Verlängerungen der Mindestverankerungslänge. Eine direkte Übernahme der EN-Werte ohne Anpassung ist unzulässig. Die entsprechenden Tabellen liefert Hilti systembezogen im technischen Datenblatt und in der ETA.
Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.