Wie wird der Erdbebenwiderstand von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern nach TR 066 bemessen?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Wie wird der Erdbebenwiderstand von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern nach TR 066 bemessen?

Wie wird der Erdbebenwiderstand von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern nach TR 066 bemessen?

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Hilti verifiziert

Der Nachweis erfolgt nach EN 1992-4 in Verbindung mit TR 066 und hängt von Seismizität und Bauwerksklasse ab. Unbewehrte Fugen werden unter seismischer Einwirkung nicht berücksichtigt, ebenso sind glatte Oberflächen unzulässig. Maßgebend ist, dass duktile Versagensarten angestrebt werden. Der Schubwiderstand wird analog zur quasistatischen Bemessung angesetzt, jedoch mit zusätzlichen Abminderungsfaktoren (αseis aus der produktspezifischen ETA) und ohne Kohäsionsanteil.

Aufbeton,Schubverbinder,Erdbeben,Tragwerksverstärkung,TR066