Wie hat sich die Bemessung von nachträglich installierten Hilti Schubverbindern für Aufbeton zur Tragwerksverstärkung entwickelt?

Wie hat sich die Bemessung von nachträglich installierten Hilti Schubverbindern für Aufbeton zur Tragwerksverstärkung entwickelt?

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Hilti verifiziert

Die Entwicklung reicht von ersten Hilti-internen Bemessungsansätzen ab 2001 über allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen ab 2010 bis hin zur Aufnahme in den fib Model Code 2010. Mit der Veröffentlichung der EOTA TR 066 im Jahr 2019 liegt heute ein europaweit anerkannter, normnaher Bemessungsansatz vor, der das reale Tragverhalten von Schubverbindern in Aufbetonfugen beschreibt und die Grundlage für eine sichere Tragwerksverstärkung bildet.

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066