Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Welche zusätzlichen Randbedingungen müssen bei der Erdbebenbemessung von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern berücksichtigt werden?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Welche zusätzlichen Randbedingungen müssen bei der Erdbebenbemessung von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern berücksichtigt werden?

Welche zusätzlichen Randbedingungen müssen bei der Erdbebenbemessung von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern berücksichtigt werden?

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Hilti verifiziert

Neben der rechnerischen Last nach Eurocode müssen auch bauteil- und ausführungsspezifische Bedingungen einbezogen werden. Dazu zählen der konkrete Bauteiltyp (z. B. Wandverstärkung, Balkenverstärkung oder Rahmenknoten mit Aufbeton) sowie die eingesetzte Tragwerksverstärkungsmaßnahme. Diese Faktoren beeinflussen die Einleitung, Verteilung und Duktilität der Schubkräfte in der Fuge.

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066