Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Welche Traganteile der Aufbetonfuge werden bei der Bemessung von Hilti Schubverbindern zur Tragwerksverstärkung nach EOTA TR 066 berücksichtigt?
Welche Traganteile der Aufbetonfuge werden bei der Bemessung von Hilti Schubverbindern zur Tragwerksverstärkung nach EOTA TR 066 berücksichtigt?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
EOTA TR 066 unterscheidet mehrere Traganteile, die in der Aufbetonfuge zusammenspielen:
- den Schubwiderstand durch die Verzahnung und Rauigkeit der Betonoberfläche,
- die Mitwirkung des Verbunds zwischen Altbeton und Neubeton,
- sowie die Tragfähigkeit der nachträglich installierten Hilti Schubverbinder selbst.
Diese Traganteile werden kombiniert und bilden zusammen den Gesamtwiderstand der Aufbetonfuge, sodass eine realistische Bemessung für die Tragwerksverstärkung möglich ist.