Welche Rolle spielt der Faktor β bei der Bemessung von Hilti Schubverbindern in einer Aufbeton-Tragwerksverstärkung?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Welche Rolle spielt der Faktor β bei der Bemessung von Hilti Schubverbindern in einer Aufbeton-Tragwerksverstärkung?

Welche Rolle spielt der Faktor β bei der Bemessung von Hilti Schubverbindern in einer Aufbeton-Tragwerksverstärkung?

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Hilti verifiziert

Der Faktor β beschreibt, wie groß der Anteil der Längskräfte ist, der in der neuen Aufbetonschicht aufgenommen wird. Ist die Schicht hoch genug, überträgt der Neubeton einen wesentlichen Teil der Kräfte; bei flacheren Schichten verbleibt ein größerer Anteil im Altbeton. Für die Dimensionierung der Hilti Schubverbinder nach TR 066 ist dieser Faktor entscheidend, da er die Anzahl und Anordnung der Verbinder unmittelbar beeinflusst.