Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Welche Prüflast wird bei einem konkreten Fallbeispiel angesetzt?
Welche Prüflast wird bei einem konkreten Fallbeispiel angesetzt?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Grundplatte mit 4 Dübeln, Zuglast 2 kN im unbekannten Untergrund.
Lösung: Probebelastung nach TR DIBt, TR053 oder SIA 179 – keine Bewegung bei mindestens 15 (bzw. 5) Ankern. Prüflast liegt oberhalb des Bemessungswertes zur Absicherung.
Mehr dazu – inkl. Praxisbeispielen – gibt’s im Hilti Online-Editorial. Dort ist auch das Whitepaper direkt verlinkt:
Belastungsversuch - Hilti Österreich