Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Welche Einwirkungsarten dürfen mit welchen Normen bemessen werden – und wo liegen die Grenzen?

Veröffentlicht von jankjelabout 2 hours ago
Welche Einwirkungsarten dürfen mit welchen Normen bemessen werden – und wo liegen die Grenzen?

Welche Einwirkungsarten dürfen mit welchen Normen bemessen werden – und wo liegen die Grenzen?

Bemessung der Einwirkung,Bemessungsgrundlage für Einwirkungen,Grenzen der Bemessung

1 Antwort
Veröffentlicht von jankjelabout 2 hours ago

Je nach zugrundeliegendem Bewertungsdokument (ETA/EAD) dürfen bestimmte Lastfälle bemessen werden – andere nicht.

  • EN 1992-1-1: Statische, quasi-statische Lasten, Erdbeben, Brand
  • EOTA TR 069: Statische, quasi-statische Lasten, Erdbeben (kein Brand, keine Ermüdung)
  • Stabwerksmodell: Nur statische/quasi-statische Lasten
  • Ein Ermüdungsnachweis ist derzeit nur auf nationaler Ebene möglich. Brandnachweise nach TR 069 sind ausgeschlossen, da ein entsprechendes EAD fehlt. Für die Planung empfiehlt Hilti eine gezielte Auswahl des Mörtelsystems je nach erforderlicher Einwirkung – z. B. RE 500 V4 für Anwendungen mit Brandbeanspruchung.


Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.