Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Welche Bemessungskomponenten berücksichtigt die EOTA TR 066 für Aufbetonverbindungen mit Hilti Schubverbindern?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Welche Bemessungskomponenten berücksichtigt die EOTA TR 066 für Aufbetonverbindungen mit Hilti Schubverbindern?

Welche Bemessungskomponenten berücksichtigt die EOTA TR 066 für Aufbetonverbindungen mit Hilti Schubverbindern?

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Hilti verifiziert

Die TR 066 bildet alle wesentlichen Traganteile ab: Kohäsion und Reibung in der Fuge, Verzahnung der Fugenoberflächen sowie die Dübelwirkung der nachträglich installierten Schubverbinder. Zusätzlich werden produktspezifische Faktoren aus der jeweiligen Hilti ETA einbezogen. So entsteht ein realistisches Abbild des Tragverhaltens – im Unterschied zu EN 1992-1-1, das für Aufbetonfugen mit nachträglichen Schubverbindern keine geeigneten Regeln bereithält.

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066