Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Welche Anforderungen gelten an die Sauberkeit und Nachbehandlung der Fugenoberfläche vor dem Einbau von Hilti Schubverbindern in Aufbeton?
Welche Anforderungen gelten an die Sauberkeit und Nachbehandlung der Fugenoberfläche vor dem Einbau von Hilti Schubverbindern in Aufbeton?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Die Oberfläche muss vom Aufrauen bis zum Betonieren frei von Reifenabrieb, Bohrstaub und Ölverunreinigungen bleiben. Bohrstaub ist sofort während des Bohrens abzusaugen. Vor dem Betonieren wird die Fläche mehrere Tage feucht gehalten und am Tag der Betonage leicht trocken (seidenmatt), ohne Wasserpfützen. Diese Feuchthaltung unterstützt die Hydration im Grenzbereich und ist eine Grundvoraussetzung, damit die Bemessungsansätze der EOTA TR 066 mit Hilti Schubverbindern in der Praxis sicher umgesetzt werden können.