Welche Anforderungen gelten an die Kontaktfuge zwischen Alt- und Neubeton bei Schubbeanspruchung?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalder5 months ago
Welche Anforderungen gelten an die Kontaktfuge zwischen Alt- und Neubeton bei Schubbeanspruchung?

Welche Anforderungen gelten an die Kontaktfuge zwischen Alt- und Neubeton bei Schubbeanspruchung?

rebar,Bewehrungsanschluss,Injektionsmörtel

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder5 months ago
Hilti verifiziert

Die Kontaktfuge muss rau oder verzahnt ausgeführt werden, sodass die Gesteinskörnung sichtbar ist. Dies ist in EN 1992-1-1 geregelt. Bei Bestandsbauteilen mit carbonatisierter Deckung ist im Bereich der Verankerung ein Abtrag mit Ø + 60 mm vorzunehmen – bis mindestens zur geforderten Betondeckung. Diese Maßnahme kann entfallen, wenn es sich um frische, nicht carbonatisierte Bauteile ohne Witterungseinfluss handelt.