Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Warum reicht der reine Haftverbund zwischen alter und neuer Betonschicht in einer Aufbetonfuge ohne Schubverbinder für die Tragwerksverstärkung nicht aus?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Warum reicht der reine Haftverbund zwischen alter und neuer Betonschicht in einer Aufbetonfuge ohne Schubverbinder für die Tragwerksverstärkung nicht aus?

Warum reicht der reine Haftverbund zwischen alter und neuer Betonschicht in einer Aufbetonfuge ohne Schubverbinder für die Tragwerksverstärkung nicht aus?

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Hilti verifiziert

Der Haftverbund wirkt zwar anfangs, wird jedoch bereits bei geringen relativen Verformungen von 0,03–0,05 mm durch Rissbildung in der Fuge geschwächt. Ohne nachträglich installierte Schubverbinder verhalten sich die Betonschichten unabhängig voneinander, was die Tragfähigkeit massiv reduziert. Erst mit Schubverbindern wird eine monolithische Wirkung hergestellt. Genau diese Randbedingungen bildet die EOTA TR 066 für die Bemessung ab.

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066