Warum liegt bei einbetonierter Bewehrung die Temperaturgrenze für Verbundversagen meist bei 500 °C – und was heißt das für eingemörtelte Systeme?

Bewehrungsanschluß Temperaturgrenze,Temperaturgrenze,500°C

1 Antwort
Veröffentlicht von jankjelabout 1 hour ago

Bei einbetonierten Stäben wird ein relevanter Verlust der Verbundtragfähigkeit erst oberhalb von 500 °C angenommen. Diese Schwelle ist Basis der vereinfachten Brandschutzbemessung im Eurocode.
Der Hintergrund: Beton und Stahl behalten bis dahin weitgehend ihre Verbundwirkung, sofern sie ursprünglich monolithisch verbunden waren.
Bei eingemörtelten Stäben gilt diese Annahme nur, wenn das System temperaturgeprüft und entsprechend dokumentiert ist – etwa bei speziellen Produkten wie dem Hilti HIT-FP 700 R. Ohne solche Daten ist der vereinfachte Nachweis unzulässig.