Der EC2, Teil 4 limitiert die zulässige Verankerungstiefe von Verbunddübeln auf das 20-fache des Durchmessers. Warum ist das so?
Die Verteilung der Verbundspannung über die Verankerungstiefe von Verbundankern hängt von der Größe der Belastung, der Steifigkeit des Mörtels und der Verankerungstiefe ab. Bei Höchstbelastung sind die Verbundspannungen ungleichmäßig über die Verankerungstiefe verteilt, der Einfachheit halber wird jedoch üblicherweise eine gleichmäßige Verteilung der Verbundspannung entlang der Verankerungstiefe angenommen. Nach [1] kann eine konstante Verbundspannung über die Einbindetiefe und eine von der Einbindetiefe unabhängige Verbundfestigkeit für Einbindetiefen von 4,5 hef/d bis 20 hef/d angenommen werden. Diese Ergebnisse wurden daher in die aktuellen Regelwerke und Bemessungsvorschriften EC2, Teil 4 übernommen.
[1] Cook, Kunz, Fuchs, Konz (1998): Behavior and design of single adhesive anchors under tensile load in uncracked concrete. ACI structural journal, V.95, No.1, 1998, pp.9-26
Bitte beachten Sie: Diese Antwort unterliegt den Besonderen Bedingungen der Hilti Austria GmbH für die technische Beratung.