Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Warum ist Hochdruckwasserstrahlen für die Oberflächenvorbereitung bei Aufbetonfugen mit Schubverbindern nach TR 066 vorgeschrieben?
Warum ist Hochdruckwasserstrahlen für die Oberflächenvorbereitung bei Aufbetonfugen mit Schubverbindern nach TR 066 vorgeschrieben?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Nur das Wasserstrahlen stellt sicher, dass das Gefüge des Bestandsbetons nicht geschädigt wird. Mechanische Verfahren wie Fräsen erzeugen Mikrorisse, die den Haftverbund beeinträchtigen können. Die EOTA TR 066 schreibt deshalb die Freilegung der Zuschläge durch Hochdruckwasserstrahlen vor. So wird eine definierte Rauigkeit und eine tragfähige Oberfläche erreicht – eine Grundvoraussetzung, damit nachträglich installierte Hilti Schubverbinder ihre volle Wirkung für die Tragwerksverstärkung entfalten können.