Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Warum ist die Kombination aus statischen Lasten und zyklischen Einwirkungen in Aufbeton-Tragwerksverstärkungen mit Hilti Schubverbindern kritisch?
Warum ist die Kombination aus statischen Lasten und zyklischen Einwirkungen in Aufbeton-Tragwerksverstärkungen mit Hilti Schubverbindern kritisch?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder7 months ago
Weil eine dauerhafte Grundlast in der Verbundfuge die Wirkung der zyklischen Lasten verstärkt. Mit zunehmender Grundbeanspruchung sinkt die Ermüdungsfestigkeit, da die Fuge weniger „Reserve“ für wiederholte Lastschwankungen hat. In der Bemessung von Hilti Schubverbindern nach EOTA TR 066 muss diese Überlagerung explizit berücksichtigt werden, insbesondere bei Brücken und dynamisch belasteten Bauwerken.