Warum darf EN 1992-1-1 nicht direkt auf eingemörtelte Systeme übertragen werden?

Veröffentlicht von jankjelabout 1 hour ago
Warum darf EN 1992-1-1 nicht direkt auf eingemörtelte Systeme übertragen werden?

Warum darf EN 1992-1-1 nicht direkt auf eingemörtelte Systeme übertragen werden?

Bewehrungsanschluß,EN 1992-1-1

1 Antwort
Veröffentlicht von jankjelabout 1 hour ago

Weil eingemörtelte Systeme ein abweichendes Tragverhalten aufweisen, das durch Versuche unter zyklischer Belastung systemindividuell ermittelt und in der ETA dokumentiert wird. Die Norm EN 1992-1-1 geht von einbetonierter Bewehrung aus – ein direkter Transfer der dortigen Formeln und Werte ist nicht zulässig.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.