Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Nachweis Dübel auf Ermüdung

Veröffentlicht von Johannes Kollerabout 3 years ago
Nachweis Dübel auf Ermüdung

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf wie viele Lastwechsel ist die Bemessung auf Ermüdung ausgelegt?
Dübel: HIT-HY 200-A HIT-Z-D-R TP M16
Die Anforderung sind 5 Millionen Lastzyklen ...

Vielen Dank und mit besten Grüßen
Johannes Koller

Ermüdung,Dübelberechnung

1 Antwort
Veröffentlicht von Florian Ofnerabout 3 years ago

Sehr geehrter Herr Koller,

vielen Dank für Ihre Frage.

In PROFIS Engineering wird bei einer Bemessung mit ermüdungsrelevanter Belastung die Bemessungsmethode 2 (vereinfachte Methode) der EOTA TR061 angewendet. Bei dieser Bemessungsmethode werden die Nachweise auf Basis der produktspezifischen Parameter der ETAs der entsprechenden Dübel für eine Lastspielzahl >10^6 geführt.

Eine höhere Anzahl der Lastwechsel kann für den Stahlquerschnitt der Ankerstange anhand der Wöhler-Kurve durch einen Statiker beurteilt werden. Man kann davon ausgehen, dass der Untergrund und der Kleber nach einer Million Lastwechsel keine Veränderung der Tragfähigkeit mehr aufweist.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne hier oder per Mail an at-technik@hilti.com für Sie zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere besonderen Bedingungen der Hilti Austria GmbH für die technische Beratung Anwendung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre HILTI Ingenieurberatung