Zum Hauptinhalt

Gibt es eine Faustregel zum Randabstand in Abhängigkeit der Bohrlochtiefe eines Hilti Injektionssystems?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 3 hours ago
Gibt es eine Faustregel zum Randabstand in Abhängigkeit der Bohrlochtiefe eines Hilti Injektionssystems?

Gibt es eine Faustregel zum Randabstand in Abhängigkeit der Bohrlochtiefe eines Hilti Injektionssystems?

Betonausbruch,Randabstand,Querkräfte

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 3 hours ago
Hilti verifiziert
Für den Betonausbruch bei Zugbeanspruchung gilt vereinfacht: Bis zu einem Abstand von 1,5 × hef steigt der Widerstand kontinuierlich. Darüber hinaus bringt eine größere Distanz keine weitere Tragfähigkeitssteigerung. Beim Betonkantenbruch unter Querkräften erhöht sich der Widerstand grundsätzlich mit größerem Abstand – ausgenommen bei sehr schmalen Bauteilen. In jedem Fall müssen die Mindestabstände gemäß ETA des jeweiligen Hilti Dübels eingehalten werden.
Betonausbruch,Randabstand,Querkräfte,Zugkräfte