Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung7 months ago
Erdbebengefährdete Gebiete: Woran erkenne ich, dass die Erdbebeneinwirkungen bei einer Tragwerksverstärkung mit Aufbeton und Hilti Schubverbindern korrekt berücksichtigt wurden?
Erdbebengefährdete Gebiete: Woran erkenne ich, dass die Erdbebeneinwirkungen bei einer Tragwerksverstärkung mit Aufbeton und Hilti Schubverbindern korrekt berücksichtigt wurden?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung7 months ago
Checkliste:
- Der Nachweis verwendet explizit die Lastkombinationen nach EN 1998-1 (nicht nur EC2).
- Die maßgebende Erdbeben-Schnittgröße VEd,i,seis ist nachvollziehbar dokumentiert.
- Es ist angegeben, für welchen Bauteiltyp (Wand, Balken, Rahmen) die Verstärkung gilt.
- Die Duktilität der Hilti Schubverbinder wird berücksichtigt, nicht nur ihre Tragfähigkeit.
- Der Nachweis erfolgt im Grenzzustand der Tragfähigkeit, nicht in einem vereinfachten Gebrauchszustand.