Zum Hauptinhalt

Dürfen Hilti-Systeme in nassen Bohrlöchern eingesetzt werden?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 1 hour ago
Dürfen Hilti-Systeme in nassen Bohrlöchern eingesetzt werden?

Dürfen Hilti-Systeme in nassen Bohrlöchern eingesetzt werden?

Korrosion,Injektionssysteme,Verbundmörtel,Unterwasseranwendung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 1 hour ago
Hilti verifiziert

Bei Hilti-Injektionssystemen ist die Verwendung in feuchten oder nassen Bohrlöchern in der Regel zulässig, wenn dies in der jeweiligen ETA des Systems ausdrücklich freigegeben ist. Die meisten modernen Hilti-Verbundmörtel sind für feuchte und nasse Bohrlöcher geprüft, jedoch nicht für Unterwasseranwendungen. Bei metallischen Spreiz- oder Schraubankern spielt Feuchtigkeit im Bohrloch für die Tragfähigkeit in der Regel keine Rolle, solange der Beton tragfähig ist und die Korrosionsklasse eingehalten wird. Entscheidend ist immer die jeweilige Hilti-ETA, in der die zulässigen Einbaubedingungen festgelegt sind.

Korrosion,Injektionssysteme,Verbundmörtel,Unterwasseranwendung