Dürfen CE-gekennzeichnete Injektionssysteme nach EN 1504-6 für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse verwendet werden?

Veröffentlicht von jankjel22 days ago
Dürfen CE-gekennzeichnete Injektionssysteme nach EN 1504-6 für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse verwendet werden?

Dürfen CE-gekennzeichnete Injektionssysteme nach EN 1504-6 für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse verwendet werden?

Rebar CE-Systeme,EN 1504-6

1 Antwort
Veröffentlicht von jankjel22 days ago

Nein – CE-Zeichen allein genügt nicht. Injektionssysteme nach EN 1504-6 sind für das Verankern von Dübeln vorgesehen, nicht für tragende Bewehrungsanschlüsse im Stahlbetonbau.
Die Norm enthält keine Angaben zu Verankerungslänge, Bemessung oder Nachweisführung. Eine Bemessung nach Eurocode ist damit nicht möglich. Tragwerksplaner:innen sollten daher ausschließlich ETA-geprüfte Systeme nach EN 1992-1-1 oder TR 069 verwenden – z. B. Hilti-Systeme mit dokumentierter EAD-Zulassung.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.