Folgende Fehlermeldung:
Die aktuelle Erdbebenvorschrift (EN1992-4) deckt keine lichten Abstände bei Mörtelanwendungen ab, bei denen t >= 0.5d ist.
Sehr geehrter Herr Stippler,
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Eurocode EC2-4 legt fest, dass die Abstandsmontage mit t < 0,5 * d begrenzt ist. Hierbei ist d der Nenndurchmesser des Dübels und t die Dicke der Unterfütterung mir Mörtel. Bei der Befestigung von Holzschwellen auf Betonuntergründen ist es daher ratsam, eine Bemessung für den ULS-Fall mit Abstandsmontage und eine weitere Bemessung für die Erdbebeneinwirkung ohne Abstandsmontage zu erstellen.
Da im Eurocode EC2-4 nur standardisierte Dübelanordnungen geregelt sind, ist es nur möglich, einen Nachweis für diese Anordnungen im Seismikfall zu führen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse at-technik@hilti.com zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung