Beeinflusst die Außenbrandkurve die Hilti-Bemessung?
Die Brandbemessung von Hilti-Befestigungssystemen basiert in der Regel auf der Standard-Brandkurve nach ISO 834, die in den meisten ETAs als Grundlage für R30, R60 oder R90 hinterlegt ist. Diese Kurve beschreibt einen typischen Gebäudebrand und ist der Regelfall für Hochbauanwendungen. Für Sonderanwendungen wie Tunnel, Verkehrsbauwerke oder Industrieanlagen existieren bei Hilti zusätzlich Prüfungen und Freigaben für andere Brandkurven, zum Beispiel die ZTV-ING-Kurve oder die Hydrocarbon-Kurve (HCM), die deutlich höhere Temperaturanstiege abbilden. Diese Sonderkurven sind jedoch nicht in jeder ETA enthalten und werden in der Regel nur projektbezogen oder über spezielle technische Freigaben abgedeckt. In Hilti PROFIS wird standardmäßig die ISO-834-Kurve verwendet; alternative Brandkurven können dort nicht frei gewählt werden, sondern müssen über eine projektspezifische Hilti-Freigabe berücksichtigt werden.