Worin unterscheidet sich das Stabwerksmodell methodisch vom Bemessungsansatz nach EOTA TR 069?

Veröffentlicht von hirnlarabout 1 hour ago
Worin unterscheidet sich das Stabwerksmodell methodisch vom Bemessungsansatz nach EOTA TR 069?

Worin unterscheidet sich das Stabwerksmodell methodisch vom Bemessungsansatz nach EOTA TR 069?

TR 069,Stabwerksmodell,Unterschiede Bemessung

1 Antwort
Veröffentlicht von hirnlarabout 1 hour ago

Das Stabwerksmodell basiert auf der idealen Momentenbeanspruchung und setzt eine überdrückte Zugzone voraus – was den Betonausbruch auf der Zugseite konstruktiv verhindert.
TR 069 hingegen erkennt den Betonausbruch auf der Zugseite explizit als Versagensart an – unabhängig vom Momentenzustand. Es erlaubt daher eine Bemessung auch bei rein axial beanspruchten Anschlüssen, was das Verfahren deutlich breiter anwendbar macht.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.