Zum Hauptinhalt

Wie wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit im Brandfall ermittelt?

Veröffentlicht von hirnlar12 days ago
Wie wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit im Brandfall ermittelt?

Wie wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit im Brandfall ermittelt?

Verbundfestigkeit Brand,Bewehrungsanschluß Brandfall

1 Antwort
Veröffentlicht von hirnlar12 days ago

Der Bemessungswert f_bd,fi im Brandfall ergibt sich aus:

  • dem Bemessungswert bei Normaltemperatur (f_bd),
  • einem temperaturabhängigen Abminderungsfaktor k_fi(θ),
  • und den Teilsicherheitsbeiwerten für Material und Belastung.
  • Nur wenn diese Parameter in der ETA oder ergänzenden Prüfberichten hinterlegt sind, kann eine korrekte brandschutztechnische Bemessung erfolgen. Hilti stellt diese Werte für geeignete Systeme wie HIT-FP 700 R zur Verfügung.


Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.
👉 Einfach regelmäßig reinschauen – Im Engineering Center, der Online-Community für Ingenieur:innen.