Veröffentlicht von hirnlarabout 1 hour ago
Wie wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit im Brandfall ermittelt?
Wie wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit im Brandfall ermittelt?
1 Antwort
Veröffentlicht von hirnlarabout 1 hour ago
Der Bemessungswert f_bd,fi im Brandfall ergibt sich aus:
- dem Bemessungswert bei Normaltemperatur (f_bd),
- einem temperaturabhängigen Abminderungsfaktor k_fi(θ),
- und den Teilsicherheitsbeiwerten für Material und Belastung.
- Nur wenn diese Parameter in der ETA oder ergänzenden Prüfberichten hinterlegt sind, kann eine korrekte brandschutztechnische Bemessung erfolgen. Hilti stellt diese Werte für geeignete Systeme wie HIT-FP 700 R zur Verfügung.
Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.
👉 Einfach regelmäßig reinschauen – Im Engineering Center, der Online-Community für Ingenieur:innen.