Veröffentlicht von hirnlar12 days ago
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um TR 069 als Bemessungsgrundlage anwenden zu dürfen?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um TR 069 als Bemessungsgrundlage anwenden zu dürfen?
1 Antwort
Veröffentlicht von hirnlar12 days ago
Die Bemessung nach TR 069 ist nur zulässig, wenn das verwendete System über eine Europäische Technische Bewertung (ETA) nach EAD 332402-01-0601 verfügt.
Diese ETA verweist explizit auf den EOTA Technical Report TR 069 als methodische Grundlage.
TR 069 verbindet Bemessungskonzepte aus:
- EN 1992-4 (Dübelbemessung im Beton),
- EN 1992-1-1 (klassische Bewehrungsanschlüsse im Stahlbeton).
- Damit entsteht ein eigenständiger, konsistenter Ansatz für nachträgliche Bewehrung. Hilti zählt zu den Herstellern, die für mehrere Produkte eine solche ETA mit TR 069-Referenz anbieten.
Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.
👉 Einfach regelmäßig reinschauen – Im Engineering Center, der Online-Community für Ingenieur:innen.