Ist das Stabwerksmodell für seismische oder ermüdungsrelevante Nachweise geeignet?

Veröffentlicht von hirnlarabout 1 hour ago
Ist das Stabwerksmodell für seismische oder ermüdungsrelevante Nachweise geeignet?

Ist das Stabwerksmodell für seismische oder ermüdungsrelevante Nachweise geeignet?

Dynamik,Seismik,Stabwerksmodell

1 Antwort
Veröffentlicht von hirnlarabout 1 hour ago

Nein – das Modell wurde für überwiegend ruhende Beanspruchung entwickelt. Für zyklische Lasten, Ermüdung oder seismische Einwirkungen liegen keine validierten Versuchsreihen oder Nachweise vor. In solchen Fällen sollte zwingend ein Nachweis nach ETA und TR 069 mit dokumentierten Prüfwerten und Sicherheitselementen erfolgen.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.